基本参数
接线方式 单相二线,单相三线,三相三线,三相四线
注意: 50 或 60 Hz,而且共用相同的电压线
测量项目 电压,电流,有功/无功/视在功率,功率因数,有功电能,无功电能,频率,谐波
量程 电压:150/300/600.00V AC
电流:[使用9694时] 500 mA, 1/ 5 A AC
[使用9695-02时] 500 mA, 1/ 5/ 10/ 50 A AC,
[使用9660, 9695-03时]5/ 10/ 50/ 100 A AC
[使用9661时] 5/ 10/ 50/ 100/ 500 A AC
[使用9669时] 100/ 500/ 1 kA AC
使用CT9667时] 500/ 5 kA AC
有功功率:75.000W~900.0kW (根据组合电压和电流量程)
测量方式 数字采样, PLL 同步或 50/60 Hz固定时钟
基本精度 电压:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.
电流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.+电流传感器精度
有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.+电流传感器精度(功率因数=1)
钳式传感器9661:±0.3% rdg. ±0.01% f.s.(根据传感器而不同)
表示更新率 约2次/s(PC卡、内存存储时;RS-232C通信时除外)
数据保存间隔时间 标准间隔: 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30 s, or 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30/ 60 min
短时间隔:每1个周期/0.1/0.2/0.5 秒(仅瞬间值)
频率特性 基波频率45~66Hz,到50次谐波(谐波显示次数到40次):±3%f.s.+测量精度
其他功能 错误接线检查、语言选择, 保持显示, 设置备份, 断电控制,锁键, [仅3169-21] D/A输出 4通道(±5 V DC f.s.)
电源供应 100~240V AC,50/60Hz 最大30VA
体积及重量 210宽×160高×60厚mm, 1.2kg
附件 :
电压线 L9438-53(黑、红、黄和蓝线各1根),电源线(1),输入线标签 (1), 连接电缆 9441(1)(3169-21),说明书(1),操作指南(1)